Цитата
Какие моменты, кроме исходных данных, посоветуете отразить в тех. задании, например: соответствие проекта/работ требованиям конкретной нормативки, наличие у подрядчика конкретных лицензий/сертификатов, необходимость согласования проекта с пожарниками, мчс или др. органами и т.п. Какие документы подрядчик должен предоставить заказчику по результатам работ? Как проводить испытания и вообще нужны ли они? Кто должен обслуживать, подрядчик или можно другого привлечь? Требования к сертификации используемого в проекте оборудования и материалов?
Кроме исходных данных надо указать газ, используемый в качестве огнетушащего вещества.
Каким нормативам соответствовать - это проектная организация сама должна знать.
У проектной и монтажной организаций должен быть допуск СРО на проведение соответствующих работ.
Проекты на государственных объектах, насколько мне известно, согласуются в Госпожнадзоре. Сам не занимался - подробностей не знаю.
Подрядчик должен предоставить проектную документацию, сертификаты и техническую документацию на оборудование. В проектную документацию, естественно, должны входить и технические задания для смежных систем.
Порядок проведения испытаний описан в ГОСТ Р 50969-96. По-хорошему стоит провести испытания трубопроводов на прочность и комплексные испытания работы автоматики. Ещё стоит ознакомиться с ВСН 123-90.
Оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям национальных стандартов и сертификат соответствия
требованиям федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".