Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технической задание на систему газового пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
_serge
Здравствуйте.
Прошу помощи в решении след. задачи: в нашем учреждении есть серверная комната размером 2*5*5, в ней находися 2 шкафа + напольная система охлаждения. В серверной нужно установить систему газового пожаротушения, как удалось выяснить стоимость проекта > 300 т.р., мы федеральное гос. учреждение, следовательно, по 94ФЗ - это запрос котировок или аукцион. Отсюда проблема: мне необходимо составить тех. требования к системе, да так чтоб не получить в итоге фуфло. Подскажите что нужно писать в тех. требованиях.
Заранее спасибо.
Sindarkon
Давайте я Вам норматив процитирую, а дальше уточняющими вопросами добъём.

Цитата
8.5 Установки объемного пожаротушения
8.5.1 Исходные данные для расчета и проектирования
Исходными данными для расчета и проектирования установки являются:
- перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков, подлежащих защите установкой пожаротушения;
- количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения;
- геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций, объем помещения);
- конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций;
- площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение;
- предельно допустимое давление в защищаемом помещении, определяемое с учетом требований пункта 6 ГОСТ 12.3.047;
- диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и в помещении, в котором размещаются составные части установки;
- перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;
- тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;
- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;
- характеристика технологического оборудования;
- категория помещений по СП 12.13130.2009 и классы зон по ПУЭ—98;
- наличие людей и пути их эвакуации.
Исходные данные входят в состав задания на проектирование, которое согласовывают с организацией — разработчиком установки и включают в состав проектной документации.
_serge
Цитата(Sindarkon @ 16.6.2010, 15:17) *
Давайте я Вам норматив процитирую, а дальше уточняющими вопросами добъём.


Огромнейшее приспасибо!

Уточняющие вопросы:
Какие моменты, кроме исходных данных, посоветуете отразить в тех. задании, например: соответствие проекта/работ требованиям конкретной нормативки, наличие у подрядчика конкретных лицензий/сертификатов, необходимость согласования проекта с пожарниками, мчс или др. органами и т.п. Какие документы подрядчик должен предоставить заказчику по результатам работ? Как проводить испытания и вообще нужны ли они? Кто должен обслуживать, подрядчик или можно другого привлечь? Требования к сертификации используемого в проекте оборудования и материалов?

заранее благодарю.
inPut
http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...RlhR-8-KYsuu5Dg вот для примера давольно неплохое заданице
sol
Цитата(_serge @ 16.6.2010, 10:54) *
в ней находися 2 шкафа


А если только шкафы и потушить? Трубка «Fire Trace» например.

Вопрос уже не к автору ветки: если по нормативу необходиму тушить помещение серверной, достаточно ли будет локального тушения оборудования?
_serge
Цитата(sol @ 17.6.2010, 10:49) *
А если только шкафы и потушить? Трубка «Fire Trace» например.

оба шкафа набиты серверами и прочим оборудованием, между которым нет свободного места, передние и задние двери шкафов сетчатые, насколько я понимаю, в этом случае тушить только шкаф не получится. Также, в помещении серверной стоит напольная система охлаждения, есть некоторое оборудование, которое тоже должно быть защищено от пожара.
Sindarkon
Цитата
Какие моменты, кроме исходных данных, посоветуете отразить в тех. задании, например: соответствие проекта/работ требованиям конкретной нормативки, наличие у подрядчика конкретных лицензий/сертификатов, необходимость согласования проекта с пожарниками, мчс или др. органами и т.п. Какие документы подрядчик должен предоставить заказчику по результатам работ? Как проводить испытания и вообще нужны ли они? Кто должен обслуживать, подрядчик или можно другого привлечь? Требования к сертификации используемого в проекте оборудования и материалов?

Кроме исходных данных надо указать газ, используемый в качестве огнетушащего вещества.

Каким нормативам соответствовать - это проектная организация сама должна знать.

У проектной и монтажной организаций должен быть допуск СРО на проведение соответствующих работ.

Проекты на государственных объектах, насколько мне известно, согласуются в Госпожнадзоре. Сам не занимался - подробностей не знаю.

Подрядчик должен предоставить проектную документацию, сертификаты и техническую документацию на оборудование. В проектную документацию, естественно, должны входить и технические задания для смежных систем.

Порядок проведения испытаний описан в ГОСТ Р 50969-96. По-хорошему стоит провести испытания трубопроводов на прочность и комплексные испытания работы автоматики. Ещё стоит ознакомиться с ВСН 123-90.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям национальных стандартов и сертификат соответствия требованиям федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.